Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]

Accessoires als alarm, omvormer,
zonnepaneel, satelliet-TV, camera's etc.
Camper-T
Berichten: 1174
Lid geworden op: ma 21 sep 2020, 19:57

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door Camper-T »

Wat TestCase hier boven schreef over de aarde en nul, met de PEN-aarde theorie, is erg lastig uit te leggen als je niet thuis bent in de materie.
Een aardlekschakelaar (of aardlekautomaat) tussen de walstroom en nog eens op de uitgang van een omvormer klinkt dan al snel als dubbelop.

Iets off-topic over de foto hier boven van Camperic;
Heeft de Multiplus geen moeite met de warmte uit de warmte lekkende mantelbuizen van de verwarming?
De Multiplus lijkt ingebouwd onder de bank dus warmte kan hierdoor ophopen. Of heb je dit geventileerd?
Bürstner Lyseo Time T 727G Limited 2020
Gebruikersavatar
Camperic
Berichten: 5663
Lid geworden op: zo 02 aug 2015, 10:27
Locatie: City of Mars

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door Camperic »

Multiplus zit inderdaad in de ruimte onder de bank. Zelfs de Orion zit daar :wink:
De ruimte is voorzien van ventilatie openingen. Tussen Orion en ventilatie opening in de wand er achter heb ik een temperatuur gestuurde ventilator gemonteerd, dus actieve koeling.
Eric

Adria Compact DL Plus 2021 160pk 9v automaat
Camper-T
Berichten: 1174
Lid geworden op: ma 21 sep 2020, 19:57

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door Camper-T »

Dat is inderdaad een goede oplossing want onder zo’n bank kan het best warm worden als de verwarming staat te snorren en de Multiplus draait.
Je kunt eventueel nog een plaat multiplex inpassen als dubbele bodem, om de warmte van de verwarmingsbuizen enigszins te blokkeren.
Bürstner Lyseo Time T 727G Limited 2020
camperbrabo
Berichten: 106
Lid geworden op: za 11 feb 2023, 17:32

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door camperbrabo »

Ik als leek zou verwachten dat de multiplus een ingebouwde aardlekschakelaar zou hebben. Zo niet dan lijkt mij een aardlek na de multiplus als gewenst.
Carthago chic c-line 5.0 2012
DJSmiley
Berichten: 4033
Lid geworden op: za 31 aug 2019, 13:37
Locatie: Nunspeet

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door DJSmiley »

De Multiplus is slechts een onderdeel, geen totaaloplossing. Kabels, accuzekeringen enz worden ook niet meegeleverd.

Als je de AC zijde geintegreerd wilt hebben kom je op de Easyplus uit. Dat is een Multiplus met automaten:
https://www.victronenergy.com/inverters ... 12v-1600va

of op de Easysolar, dat is een Multiplus met automaten en een MPPT:
https://www.victronenergy.com/inverters ... /easysolar

Maar die moeten allemaal maar net passen. Met losse onderdelen ben je flexibeler in de plaatsing
Fiat Ducato L2H2 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
Gebruikersavatar
rbisdom
Berichten: 2330
Lid geworden op: zo 25 okt 2009, 18:13
Locatie: Rotterdam

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door rbisdom »

@ DJSmiley:

kun jij een geschikte aardlek adviseren, eentje voor na de mulitplus?

( voor en na naast elkaar klinkt raar, maar de bedoeling is duidelijk denk ik )
Groetjes,

Rob

Pluk de dag, het leven is zo kort!
Knaus Traveller 685 1997 op Fiat Ducato 230

Afbeelding
Hofhuis007
Berichten: 48
Lid geworden op: vr 28 mei 2021, 15:26

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door Hofhuis007 »

De victron multiplus schakelt tijdens inverter de nul aan aarde/massa
IMG_0310.jpeg
IMG_0310.jpeg (51.27 KiB) 508 keer bekeken
DJSmiley
Berichten: 4033
Lid geworden op: za 31 aug 2019, 13:37
Locatie: Nunspeet

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door DJSmiley »

rbisdom schreef:
do 18 mei 2023, 19:30
@ DJSmiley:

kun jij een geschikte aardlek adviseren, eentje voor na de mulitplus?

( voor en na naast elkaar klinkt raar, maar de bedoeling is duidelijk denk ik )
Zelf heb ik de voorkeur voor een alamat, aardlek en automaat in 1 (Al zou een losse aardlek ook kunnen). Zelf niet zo'n fan van de goedkope Emat dingetjes en al helemaal niet van de onbekende campingboer/chinese merkjes. Een beetje fatsoenlijke is ook niet extreem duur.

Zelf installeer ik meestal ABB, Eaton, Hager of Schneider. Die zitten ook gewoon thuis in de meterkast en zijn merken die zich al jaren bewezen hebben...
Fiat Ducato L2H2 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
Gebruikersavatar
rbisdom
Berichten: 2330
Lid geworden op: zo 25 okt 2009, 18:13
Locatie: Rotterdam

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door rbisdom »

pff, prijzig. Maar soms is bezuinigen niet de slimste weg.
Op het verlanglijstje dan maar.
Groetjes,

Rob

Pluk de dag, het leven is zo kort!
Knaus Traveller 685 1997 op Fiat Ducato 230

Afbeelding
DJSmiley
Berichten: 4033
Lid geworden op: za 31 aug 2019, 13:37
Locatie: Nunspeet

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door DJSmiley »

40-50 euro voor een aardlekautomaat bij https://www.sandervunderink.nl/abb-aard ... -1p-n.html
Fiat Ducato L2H2 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
Gebruikersavatar
rbisdom
Berichten: 2330
Lid geworden op: zo 25 okt 2009, 18:13
Locatie: Rotterdam

Re: Multiplus 12/2000/80 inverter werkt niet: geen 230V [Opgelost]



Bericht door rbisdom »

Oei, al die opties, dat is wat voor een specialist, ben maar een leek.....
Groetjes,

Rob

Pluk de dag, het leven is zo kort!
Knaus Traveller 685 1997 op Fiat Ducato 230

Afbeelding
Plaats reactie