Kabeldikte bepalen



Bericht door Frankenellen »

Hoi,

Heb een vraag over de verschillende kanel diktes tussen de verschillende apparatuur.
Zie toch aardige verschillen in uitleg hoe ik de kabeldikte moet bepalen. Nu hoop ik dat ik het goed in gedachte heb om het een en ander in te bouwen.

Heb deze kabeldiktes nu in mijn schema zitten tussen 2 apparaten:
1) 6mm2 - Victron 100/30 en LT 300ah accu
2) 6mm2 - Victron Blue Smart IP22 12V-30A en LT 300ah
3) 35mm2 - LT 300ah accu en Xenteq 2000W omvormer

Lengte van de kabels is max 2 meter.

In deze kabels heb ik zekeringen zitten van:
Bij 1) een zekering van 30A
Bij 2) een zekering van 30A
Bij 3) een zekering van 50A

Gaat het zo goed of moet ik wat aanpassen?

Groet,
Frank
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
Gebruikersavatar
Kroppie
Berichten: 51118
Lid geworden op: vr 27 aug 2004, 19:41
Locatie: beemster

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door Kroppie »

misschien kan dit helpen

http://www.polz.info/leitungsrechner/

en bij no3 heb ik een opmerking een 2000watt omvormer vraagd bij het max vermogen 2000watt gedeeld door 12 volt is 166,66 ampere beetje veel voor een zekering van 50 ampere
en bij een dergelijk amperage past een kabel van 70mm2 beter ivm spannings verlies
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 21 nov 2022, 9:32, 3 keer totaal gewijzigd.
jos

het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.

too old to worry about anything
CaradoT135
Berichten: 2297
Lid geworden op: di 06 okt 2020, 12:15
Locatie: Borger-Odoorn

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door CaradoT135 »

Bij 3) een zekering van 50A
2000W/12V=
Gebruikersavatar
Frankenellen
Berichten: 340
Lid geworden op: do 22 jul 2021, 7:20

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door Frankenellen »

@Kroppie
Dit zou betekenen dat de kabels tussen de LT 300Ah en de Xenteq 2000W omvormer 70mm2 zou moeten zijn (tenminste als ik het goed doe).
Dat lijkt mij wel overdreven dik?
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
Gebruikersavatar
Frankenellen
Berichten: 340
Lid geworden op: do 22 jul 2021, 7:20

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door Frankenellen »

CaradoT135 schreef:
zo 20 nov 2022, 19:57
Bij 3) een zekering van 50A
2000W/12V=
Ehm… dat heb ik ook staan toch😉
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
Gebruikersavatar
evdoetelaar+larana
Berichten: 6714
Lid geworden op: vr 25 sep 2020, 13:13
Locatie: Schijndel

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door evdoetelaar+larana »

Bij 1. een 40A zekering cfm. de manual van Victron
Bij 2. in de Victron manual geen info over de zekering, maar 40A lijkt me ook hiervoor zinvol
Bij 3. 2000W bij 12V = ca. 170A, een 50A zekering zal niet gaan lijkt mij.
Adria Twin 600 SP - Citroën Jumper 2017
DJSmiley
Berichten: 3998
Lid geworden op: za 31 aug 2019, 13:37
Locatie: Nunspeet

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door DJSmiley »

Kabeldiameters en zekeringwaardes zijn te krap

Voor de MPPT en acculader zou ik een 40A of 50A zekering plaatsen icm 10 of 16mm2 kabel. (Victron heeft mooie informatie in hun handleidingen)

6m2 is naar mijn mening te krap en zal relatief veel verlies geven, zeker als je er 30A doorheen trekt.
De zekeringwaarde kan ook hoger zijn dan het apparaat, houd altijd wat marge aan. De kabeldiameter bepaald, samen met het apparaat, de afzekerwaarde, maar ik zou altijd 1 of 2 stapjes hoger aanraden.

De omvormer: Zoals gezegd is dat zo'n 150-170A. Je accu kan maximaal 150A leveren. De omvormer kun je dus (net) niet volledig benutten, want je accu kan niet meer leveren. Nu kan een BMS kortstondig wel iets meer leveren en een zekering ook. Ik zou 'm daarom met 175A afzekeren. Maar niet met die 35mm2 kabel. 50mm2 zou kunnen als het een metertje is, als de afstand omvormer-accu richting de 2M gaat zou ik eerder voor 70mm2 kiezen.

35mm2 zal wat meer spanningsval geven en warm worden (maar niet smelten). Een lithiumaccu zakt minder snel in dan een loodaccu, dus de omvormer zal niet meteen onderuit gaan, maar het zou zeker niet mijn voorkeur zijn als je echt die 1500W+ wilt trekken.


Wat ik nog mis: DC-DC lader? Of laad je nooit tijdens het rijden? (zou ik wel aanraden, anders ben je afhankelijk van de zon of verplicht een camperplek)


Tip: Neem geen losse zekeringhouders (of nog erger, automatische zekeringen) maar installeer een combinatieblokje met mega en midi. Dan kun je alles netjes in 1 unit kwijt: MEGA zekering voor je omvormer en midi zekeringen voor de overige verbruikers.
Laatst gewijzigd door DJSmiley op zo 20 nov 2022, 20:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Fiat Ducato L2H2 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
Gebruikersavatar
Kroppie
Berichten: 51118
Lid geworden op: vr 27 aug 2004, 19:41
Locatie: beemster

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door Kroppie »

bij teveel spanningsverlies zal de omvormer eerder uitschakelen , die 35 mm2 zal niet smelten maat tevroeg uitschakelen zal u niet willen.
jos

het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.

too old to worry about anything
Gebruikersavatar
Frankenellen
Berichten: 340
Lid geworden op: do 22 jul 2021, 7:20

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door Frankenellen »

DJSmiley schreef:
zo 20 nov 2022, 20:03

Wat ik nog mis: DC-DC lader? Of laad je nooit tijdens het rijden? (zou ik wel aanraden, anders ben je afhankelijk van de zon of verplicht een camperplek)
Gebruik idd geen DC-DC aangezien ik 2 systemen heb.
1 hh accu wordt ook opgeladen tijdens het rijden, maar de andere alleen via paneel of camperplek😉
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
Gebruikersavatar
Frankenellen
Berichten: 340
Lid geworden op: do 22 jul 2021, 7:20

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door Frankenellen »

DJSmiley schreef:
zo 20 nov 2022, 20:03
Tip: Neem geen losse zekeringhouders (of nog erger, automatische zekeringen) maar installeer een combinatieblokje met mega en midi. Dan kun je alles netjes in 1 unit kwijt: MEGA zekering voor je omvormer en midi zekeringen voor de overige verbruikers.
Wat bedoel je precies met dat combinatieblokje?
Dat je zowel midi als MEGA zekering er in kwijt kan?
Ken ik niet😀 maar volgens mij gevonden.
Bijlagen
FDFFB3C0-4739-4CB0-885B-453DDB32B1B4.jpeg
FDFFB3C0-4739-4CB0-885B-453DDB32B1B4.jpeg (164.64 KiB) 958 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Frankenellen op zo 20 nov 2022, 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Veroordeel niemand door vooroordelen!
***RollerTeam Zefiro (2015)***
DJSmiley
Berichten: 3998
Lid geworden op: za 31 aug 2019, 13:37
Locatie: Nunspeet

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door DJSmiley »

https://www.acculaders.nl/zekering-dist ... i-uit.html

Die gebruik ik meestal.

Dat vind ik netter (en praktischer) dan een stapel losse zekeringhouders naast elkaar
Fiat Ducato L2H2 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
Gebruikersavatar
LouisHRP
Berichten: 68
Lid geworden op: di 11 sep 2018, 9:25
Locatie: Herentals

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door LouisHRP »

Een gemengde MEGA MIDI zekeringhouder ziet zo uit ...

DJSmiley is mij voor.
Bijlagen
mega-midi-fuse-distribution-box-alt-mfb1-53-open-back-br--2894-p.png
mega-midi-fuse-distribution-box-alt-mfb1-53-open-back-br--2894-p.png (430.63 KiB) 952 keer bekeken
Groeten, Louis

Hobby : Outdoor "Off the grid"
Campervan Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi Euro 6b 350 Nm L1H1 (2018)
Gebruikersavatar
LouisHRP
Berichten: 68
Lid geworden op: di 11 sep 2018, 9:25
Locatie: Herentals

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door LouisHRP »

Ik heb info gevonden over kabeldikte en zekering van accu naar 2000W omvormer.

Tot lengte 5 meter raadt Victron 70 mm2 kabeldikte en 300A zekering.

Accu moet een minimum capaciteit hebben van 350 Ah.

Staat te lezen in hun manual MultiPlus 2000W.

https://www.victronenergy.com/inverters ... va#manuals
Laatst gewijzigd door LouisHRP op zo 20 nov 2022, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Louis

Hobby : Outdoor "Off the grid"
Campervan Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi Euro 6b 350 Nm L1H1 (2018)
Gebruikersavatar
LouisHRP
Berichten: 68
Lid geworden op: di 11 sep 2018, 9:25
Locatie: Herentals

Re: Kabel dikte bepalen



Bericht door LouisHRP »

Bij 1 en 2 zou ik kiezen voor 10 mm2 kabels en MIDI zekeringen van 40 A.

Altijd een extra marge nemen bij maximum Ampère stroomlevering. DJSmiley gaf eerder deze raad.
Groeten, Louis

Hobby : Outdoor "Off the grid"
Campervan Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi Euro 6b 350 Nm L1H1 (2018)