Nu gaat het wel meer over Li als over flexibele maar ik ga je proberen te helpen voor zover ik er wat van weet.
Een paar vragen heb ik ook nog.
Welke MPPT 30A solarregelaar heb je ? Staat daar niet in de handleiding of er een lithiuminstelling op voorzien is ?
Welke 100Ah Lithium accu heb je ? Staat daar in de handleiding hoeveel die best geladen worden en met welke spanningen of laadcurve ?
Heeft je systeem leverancier een opbouwschema meegegeven met instellingen, waarvoor hij de verantwoordelijkheid neemt ?
Is er een veiligheidssysteem op je Lithium accu voorzien ?
Het is een gevaar om zonder veiligheden te werken wegens de enorme kracht van een Lithium accu.
Ik noem het wel eens een bom die niet ontploft is.
Als je geen veiligheden zet gebeurd er meestal niets maar soms eens wel...
Dan zijn de gevolgen en schade nog veel erger als bij een normale Gel/AGM HH accu.
Je kan Li ook niet blussen, hou daar rekening mee.
Normaal moet er om veilig te werken met een Lihium systeem het volgende voorzien worden
- een cel balancing systeem , misschien zit het er in maar ik kan het niet zien van hieruit
- een beveiliging tegen hoge en lage temperaturen idem
- een onderspanningsbeveiliging
- een overspanningsbeveiliging
Denk eraan dat die veiligheden moeten werken op de stroom die komt van de
- zonneregelaar
- de 230V acculader
- De dynamo
Dus 3 voedings lijnen onderbreken + de verbruikers.
Het geheel noemen ze meestal een BMS (Battery Monitoring Systeem)
Als je wenst dat je Lithium accu lang meegaat moet je
- niet tot het uiterste gaan, maar reserves voorzien
- opletten met temperaturen, vrieskou is hierbij een heel groot probleem
- de juiste en voorgeschreven laadcurves in acht nemen
- nooit over of onder laden zie hiervoor de specs van de fabrikant
- Bij berging of niet gebruik de voorschriften hiervoor volgen (oa 80% geladen en niet 100%)
- Niet in de zon/warmte zetten enz