Verwarming thuis
Re: Verwarming huis
In ons huis, een verbouwd boerderijtje, heb ik gedwongen door slechte bouw alle ruimtes aan de binnenkant geisoleerd.
Voordeel hiervan is dat ik geen stenen muren en betonnen vloeren hoef op te warmen.
Alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen en de radiatoren dicht bij de ketel ook van voetventielen.
Nadat de kinderen uit huis gingen zijn we overgestapt van weersafhankelijke regeling naar regeling via een zelflerende kamerthermostaat.
In de huidige situatie zijn alle radiatoren in het deel wat we veel gebruiken vervangen door lage temperatuur radiatoren. Al deze radiatoren heb ik voorzien van ventilatoren.
De regeling gaat primair met de kamerthemostaat die de ketel aanstuurd. Als aanvulling heb ik een domotica systeem geinstalleerd die de temperatuur in elke ruimte meet, de aanvooer temperatuur van elke radiator meet en de ventilatoren van de radiatoren aanstuurd.
De watertemperatuur van de ketel staat op max 35 ºC.
Door de isolatie aan de binnenkant en de ventilatoren in de radiatoren gaat bij afwezigheid de CV helemaal uit en 's winters naar 15 °C omdat de opwarmtijd maar 2 uur is.
De volgende logische stap is dus een warmtepomp.
Voordeel hiervan is dat ik geen stenen muren en betonnen vloeren hoef op te warmen.
Alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen en de radiatoren dicht bij de ketel ook van voetventielen.
Nadat de kinderen uit huis gingen zijn we overgestapt van weersafhankelijke regeling naar regeling via een zelflerende kamerthermostaat.
In de huidige situatie zijn alle radiatoren in het deel wat we veel gebruiken vervangen door lage temperatuur radiatoren. Al deze radiatoren heb ik voorzien van ventilatoren.
De regeling gaat primair met de kamerthemostaat die de ketel aanstuurd. Als aanvulling heb ik een domotica systeem geinstalleerd die de temperatuur in elke ruimte meet, de aanvooer temperatuur van elke radiator meet en de ventilatoren van de radiatoren aanstuurd.
De watertemperatuur van de ketel staat op max 35 ºC.
Door de isolatie aan de binnenkant en de ventilatoren in de radiatoren gaat bij afwezigheid de CV helemaal uit en 's winters naar 15 °C omdat de opwarmtijd maar 2 uur is.
De volgende logische stap is dus een warmtepomp.
Johan en Ina Gols
Re: Verwarming huis
Ik vraag me af hoeveel zin het heeft de max. ketel aanvoer heel laag te zetten. Voordeel van een lage retourtemperatuur is dat de waterdamp in de schoorsteen kan condenseren, wat extra warmte oplevert. Maar dat gebeurt ook al bij wat hogere temperaturen. Nadeel is dat als je de thermostaat pas hoog zet als je thuiskomt, het langer duurt voordat het weer warm is. Dus ga je de klokthermostaat gebruiken die dan wel eens te vroeg gaat stoken of je zet de thermostaat minder laag. Dat kost ook weer gas. En verlagen van de max. CV aanvoer bespaart meestal alleen bij opwarmen. Als de kamer op temperatuur is, gaat de ketel vaak uit en zijn de radioteren niet meer zo warm. Dus dan is de retourtemperatuur toch al laag, ook al staat de aanvoer op max. 90 graden. Ik heb de max. aanvoer op 55 graden staan en doe verder geen moeite. Bij een warmtepomp wordt het een ander verhaal, maar kom je met 55 graden tegenwoordig ook al een heel eind.
En je moet uitkijken dat je door ventilatoren en domotica, niet meer elektriciteit verbruikt dan dat je op gas bespaart.
En je moet uitkijken dat je door ventilatoren en domotica, niet meer elektriciteit verbruikt dan dat je op gas bespaart.
-
- Berichten: 18590
- Lid geworden op: wo 14 mei 2003, 9:05
- Locatie: Provincie Groningen
Re: Verwarming huis
Wij zijn al een poosje aan het uitproberen, wat het zuinigst is, want we willen absoluut onder het plafond blijven.
Een vrijstaand huisje, midden op kilometers open vlakte, uit 1908, is niet echt warm.
De ketel temperatuur op 60 graden, de thermostaat op 18,5.
We verwarmen alleen de kamer, waar we overdag vertoeven en de rest van de radiatoren in het hele huis staat op vorstvrij.
De ketel gaat aan van 8.00 tot 10.00 en van 14.00 tot 18.00.
Mocht het in de tussentijd te koud worden, dan zetten we de airco-kachel twee uur aan en we hebben verwarmde voetenmatjes.
We verbruiken namelijk gemiddeld 500 Kwh minder per jaar dan het plafond van 2900, dus we hebben daar nog wat over.
In de (aparte) voorkamer, waar we alleen 's avonds tv kijken, staat een houtkachel, maar die gaat nog niet aan.
We zitten onder een paar dekens, dat is ook warm.
Wat een gedoe...
Een vrijstaand huisje, midden op kilometers open vlakte, uit 1908, is niet echt warm.
De ketel temperatuur op 60 graden, de thermostaat op 18,5.
We verwarmen alleen de kamer, waar we overdag vertoeven en de rest van de radiatoren in het hele huis staat op vorstvrij.
De ketel gaat aan van 8.00 tot 10.00 en van 14.00 tot 18.00.
Mocht het in de tussentijd te koud worden, dan zetten we de airco-kachel twee uur aan en we hebben verwarmde voetenmatjes.
We verbruiken namelijk gemiddeld 500 Kwh minder per jaar dan het plafond van 2900, dus we hebben daar nog wat over.
In de (aparte) voorkamer, waar we alleen 's avonds tv kijken, staat een houtkachel, maar die gaat nog niet aan.
We zitten onder een paar dekens, dat is ook warm.
Wat een gedoe...
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
De kunst van het niks doen is moeilijk om te leren.
Maar als je het eenmaal goed kan, heb je het er de gehele dag druk mee.
Nooit meer een Hymer!
De kunst van het niks doen is moeilijk om te leren.
Maar als je het eenmaal goed kan, heb je het er de gehele dag druk mee.
- henk en lila
- Berichten: 3887
- Lid geworden op: vr 10 okt 2008, 13:19
- Locatie: Oost Noord-Brabant (NL)
- Contacteer:
Re: Verwarming huis
In mijn ketel handleiding wordt het rendement gespecificeerd bij 40/30 graden. Ik neem aan dat dat de aanvoer- en retour temperatuur zijn in een lab-opstelling. Via Google vond ik veel suggesties: eentje stelt zelfs dat er pas onder 58,6 graad retour echt condensatie plaats vindt. Ik denk toch eerder dat het een glijdende schaal is.
Ik vond deze van de Consumentenbond wel praktisch:
"Handig weetje
Ga eens buiten staan als het koud is. Zie je een flinke witte rookwolk boven je afvoerpijp? Dan zit er veel waterdamp in de afvoergassen van je ketel. Er condenseert dan weinig of geen water en de ketel werkt niet met maximaal rendement. Dit is oké als het 's ochtends is, bij het opwarmen vanuit koude toestand, of als net iemand een douche neemt. Maar zie je witte rook terwijl de ketel gewoon je huis op temperatuur houdt? Dan verspil je energie. "
En ja, laatst na vier dagen afwezig zijn, werd het die avond niet meer warm (lees 18+ graden) dus inmiddels staat hij weer richting de 60 graden max aanvoer. Ik heb ook wel het max vermogen ook lager gezet. Om extreem pendelen tegen te gaan. Ik kan tussen 8 en 24 kW regelen, overigens zonder indicatie. Al het extreem gaat vriezen zal dat en/of de aanvoertemperatuur wellicht iets omhoog moeten.
Ik vond deze van de Consumentenbond wel praktisch:
"Handig weetje
Ga eens buiten staan als het koud is. Zie je een flinke witte rookwolk boven je afvoerpijp? Dan zit er veel waterdamp in de afvoergassen van je ketel. Er condenseert dan weinig of geen water en de ketel werkt niet met maximaal rendement. Dit is oké als het 's ochtends is, bij het opwarmen vanuit koude toestand, of als net iemand een douche neemt. Maar zie je witte rook terwijl de ketel gewoon je huis op temperatuur houdt? Dan verspil je energie. "
En ja, laatst na vier dagen afwezig zijn, werd het die avond niet meer warm (lees 18+ graden) dus inmiddels staat hij weer richting de 60 graden max aanvoer. Ik heb ook wel het max vermogen ook lager gezet. Om extreem pendelen tegen te gaan. Ik kan tussen 8 en 24 kW regelen, overigens zonder indicatie. Al het extreem gaat vriezen zal dat en/of de aanvoertemperatuur wellicht iets omhoog moeten.
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw; daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw; daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
Re: Verwarming thuis
Geen gedoe hier, met een mix van gas en elektra, Thermostaat ,staat al jaren ingesteld,maar nu met die hoge prijzen even wat gas terug op 20,5 ,en mij valt op dat de winst van die 1-2 graden zo enorm is( niet gedacht), als het dus 20,5 graden is en je zit stil,gaat iedere dag de Elektrische kachel aan,en als deze om 11/12 uit gaat is het tot nu toe 23/24 graden, ik heb niet voor niets Solar, ….wel,alles geleerd vanuit de Camper ook de gratis stroom !,kreeg afgelopen jaar bijna €600,- terug,en de maandtermijn staat nu op €66,- dus ik klaag dan ook niet
Hans
Re: Verwarming thuis
Daarbij heb ik nog stralingswarmte warmte van een voormalige perplex etalage reflector lamp (120w) op een meter van m,n nek ( vind ik lekker) terug gedimd naar +- 75 watt (geeft ie lekker veel infra-rood warmte) en kan ik de temostaat toch gewoon op 19 ° houden !
Re: Verwarming huis
Vaak kan een radiatorkranen al waterzijdig ingeregeld worden als er geen regelkraan in het voetventiel zit. Welliswaar lang niet altijd met een dynamische debietregelkraan, maar de maximale stroming kan afgeknepen worden. Bij mij was het: dopje van de kraan er af en met een speciaal tooltje https://www.warmteservice.nl/Huis-%26-G ... p/44358203 kan je hem inregelen. Je moet het maar net weten. Bij mij zat de vensterbank te dicht op de knop dus ik heb het tooltje zelf gemaakt door een gleuf in een boutje te zagen. Het was bovendien veel goedkoper.gebruikersnaam schreef: ↑di 08 nov 2022, 0:31Het laten monteren van radiatorkranen waarmee je waterzijdig kunt inregelen kan ik aanbevelen.
Mijn installatie:
Ketel wordt aangestuurd met een modulerende Open Therm thermostaat (Remeha I-Sense).
Dubbel instelbaar kranen op alle radiatoren (euro SAR).
1 pijps systeem, 50% shunts in alle onderblokken, 4 circuits met een regelventiel in elk circuit:
Code: Selecteer alles
Nefit Proline NXT CW4 Radiatoren:
.-->----------ketel---------->--. rA douche achter
│ 6-24 KW │ rb slaapkamer achter
│ │ rC slaapkamer (klein) voor rechts
│--x-------------------------<--│ rD slaapkamer (groot) voor links
│ 1 │rB│ │rA│ │ rE hal achter
│ │ rF eetkamer achter
│--x-------------------------<--│ rG woonkamer voor rechts
│ 2 │rD│ │rC│ │ rH woonkamer voor links
│ │
│--x-------------------------<--│ Regelventielen:
│ 3 │rF│ │rE│ │ 1 boven achter: dicht, 1/2 slag open
│ │ 2 boven voor: dicht, 1/2 slag open
'--x-------------------------<--' 3 beneden rechts: helemaal open
4 │rH│ │rG│ 4 beneden links: helemaal open
Re: Verwarming thuis
gedver wat een geneuzel bij thuis thermostaat op 23 bij op reis met de camper op 16 en volop reizen , je leeft maar EEN KEER
Re: Verwarming thuis
En nodeloos gas verstoken wat een ander dan niet meer kan benutten, ikke ikke.
Vopper
Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
Re: Verwarming thuis
Strooien.
Fijne opmerking hoor .
Mocht je ooit andere nodig hebben in je leven ,is het te hopen dat ze jouw manier van denken
niet met je delen.
Fijne opmerking hoor .
Mocht je ooit andere nodig hebben in je leven ,is het te hopen dat ze jouw manier van denken
niet met je delen.
Kopen bij de chinees,is snijden in eigen vlees.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Re: Verwarming thuis
hier bijna klaar, zomers koeling, s,winters verwarming, (airco/warmtepomp), nu infrarood vloer en plafondpanelen, en stroom van de (zomer)zon
jos
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
Re: Verwarming thuis
Jos.
Goed bezig lijkt me zo
Gr. Toon .
Goed bezig lijkt me zo
Gr. Toon .
Kopen bij de chinees,is snijden in eigen vlees.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Re: Verwarming thuis
ja, vind ik ook, kreeg met de eindafrekening, ondanks vorig jaar ook al elektrisch verwarmen bijna 1400 euro terug (0 gasverbruik), daar maar de airco/warmtepomp van gekocht, met wat beter weer de buitenunit installeren , en proberen maar
jos
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.
too old to worry about anything
Re: Verwarming thuis
@ Kroppie, heb je dan ook € 0,- voorschot moeten betalen ? Ook al gebruik je géén gas, de energie en transportkosten blijven even hoog.
Maar als je ondanks géén voorschot toch € 1400,- terug krijgt is dat prima geregeld .
Maar als je ondanks géén voorschot toch € 1400,- terug krijgt is dat prima geregeld .
Groeten, Henk Geurts
Hymer Tramp 654 SL - Fiat Ducato 250 - 2.3 Multijet - 157 pk - 2008
http://mooimooimoi.blogspot.nl/
http://mooimoimooi.blogspot.nl/
Hymer Tramp 654 SL - Fiat Ducato 250 - 2.3 Multijet - 157 pk - 2008
http://mooimooimoi.blogspot.nl/
http://mooimoimooi.blogspot.nl/