Nee, dat ding schakelt af als er >280V tussen de fase en nul staat, of >255V tussen nul en aardePE1OPQ Theo schreef: ↑di 09 aug 2022, 12:37ik vind 1200 volt ook nog erg veel hoor, nu is de afschakel tijd wel <25 ns maar tussen 230 en de afschakel spanning gebeurter, niets?
Theo
https://www.obo.nl/datasheet/?file=TBS- ... 418-nl.pdf
Als er 260V op staat zal er (nog) niets gebeuren, pas bij 280V. Maar normaliter zal het net <253V blijven en als ie er wel boven gaat dan zal de 280V ook wel gehaald worden (Dat gebeurt eigenlijk alleen bij een losse nul). Bij een wisseling tussen nul en een fase zit je op 400V en gaat ie dus zoiezo. (en dat is zoiezo een human-error situatie). Een losse nul kan nog ongemerkt gebeuren.
De 1.2kV is de maximale spanning die ie kan hebben.
Dus een losse nul waarbij de fases dermate scheef zijn waardoor er >280V is, of een foutieve aansluiting tijdens werkzaamheden (400V ipv 230V) zal m trippen en de voorliggende automaat laten uitschakelen. (Hij sluit dan die spanning kort, ipv door je apparatuur te jagen)