Review op mijn elektriciteits schema
-
- Berichten: 121
- Lid geworden op: do 17 nov 2022, 9:55
- Locatie: Noord-Brabant zonder vaste plek
Review op mijn elektriciteits schema
Ik ben bezig met een plan voor mijn totale elektriciteitsvoorziening. Dit plan heb ik in een documentje gezet en daar kan ik bijv een pdf van maken. Wie heeft er zin en tijd om door deze 3 pagina's heen te lezen en kritisch te kijken naar mijn voorstel?
Volgens mij kan ik betreffende PDF hier niet als bijlage toevoegen toch ?
Volgens mij kan ik betreffende PDF hier niet als bijlage toevoegen toch ?
- evdoetelaar+larana
- Berichten: 6188
- Lid geworden op: vr 25 sep 2020, 13:13
- Locatie: Schijndel
Re: Review op mijn electriciteits schema
Je moet dan wel van iedere pagina een aparte foto/afbeelding maken (3 pagina's in één bestand zal mogelijk niet lukken i.v.m. bestandsgrootte).
Adria Twin 600 SP - Citroën Jumper 2017
-
- Berichten: 121
- Lid geworden op: do 17 nov 2022, 9:55
- Locatie: Noord-Brabant zonder vaste plek
Re: Review op mijn electriciteits schema
Goed plan om een linkje te delen vanuit de google cloud: https://drive.google.com/file/d/1S1zIOx ... sp=sharing
Re: Review op mijn elektriciteits schema
Kan de aardlek niet dichter bij de walstroom aansluiting? Nu is 4 meter niet beschermd.
Denk dus ook goed na waar je de overige zekeringen plaatst (vlak bij de bron of overgang naar een dunnere kabel)
Een zekering tussen paneel en MPPT lader is niet nodig.
6 mm2 op een 30A laderbooster lijkt me wat dun, ook al is de afstand niet al te lang.
Denk dus ook goed na waar je de overige zekeringen plaatst (vlak bij de bron of overgang naar een dunnere kabel)
Een zekering tussen paneel en MPPT lader is niet nodig.
6 mm2 op een 30A laderbooster lijkt me wat dun, ook al is de afstand niet al te lang.
Re: Review op mijn elektriciteits schema
Je dak plan krijgt voor de solar voorlopig een onvoldoende.
Zonder afmetingen kan je niet beginnen met puzzelen.
Bedenk ook dat je later het systeem misschien nog 3 keer gaat uitbreiden...
Ik heb een vermoeden dat er wel meer op het dak staat als getekend.
Antenne, verluchting, schouw,...
Het begin van de alkoof zet je best in stippellijn.
Net zoals de bruikbare randen van het dak.
Ook misschien een stippellijn tot waar de schaduw van luiken en luifels valt.
Voorbeeldjes van studiewerk:



Zonder afmetingen kan je niet beginnen met puzzelen.
Bedenk ook dat je later het systeem misschien nog 3 keer gaat uitbreiden...
Ik heb een vermoeden dat er wel meer op het dak staat als getekend.
Antenne, verluchting, schouw,...
Het begin van de alkoof zet je best in stippellijn.
Net zoals de bruikbare randen van het dak.
Ook misschien een stippellijn tot waar de schaduw van luiken en luifels valt.
Voorbeeldjes van studiewerk:



Groeten Kampo
- evdoetelaar+larana
- Berichten: 6188
- Lid geworden op: vr 25 sep 2020, 13:13
- Locatie: Schijndel
Re: Review op mijn elektriciteits schema
Kabeldikte + zekering voor de Orion dc-dc-lader zijn niet correct, zie manual Victron Orion Tr blz. 7.
Adria Twin 600 SP - Citroën Jumper 2017
Re: Review op mijn elektriciteits schema
deze multiplus kwam ik net tegen op MP heb je er al eentje Leon ? lijkt mij niet te duur.
https://www.marktplaats.nl/v/caravans-e ... 0amp-nieuw :
https://www.marktplaats.nl/v/caravans-e ... 0amp-nieuw :
Re: Review op mijn elektriciteits schema
Kabel tussen panelen en MPPT hoeft zeker geen 20mm2. 20mm2 bestaat niet, en ook 16mm2 past niet in MC4 connectoren en de MPPT.
6mm2 is meer dan voldoende. 100V / 25A klopt zeker niet, je panelen doen zo'n 360W / 40V (maximaal). Dat is dus maximaal 9A. En bij de 2x170W nog minder (hogere spanning omdat de panelen in serie staan)
6mm2 is meer dan voldoende.
Tussen de beide MPPTs en de accu zou ik 10mm2 pakken, meer dan voldoende voor 20A, tenzij je langere lengtes hebt. Uiteraard wel voorzien van een zoekering
startaccu - laadbooster 16mm2 doen en met 60A bij de startaccu afzekeren, volgens de handleiding van Victron
Laadbooster en HH accu, ook 16mm2 en ook daar met 60A zekeren
Tussen de MP en de accu zou ik voor 35mm2 gaan. 25mm2 zou nog kunnen. Ik meen dat er ook 1.5m 35mm2 meegeleverd wordt met de Multiplus C 1600
Bij de walstroom zou ik een B10 automaat plaatsen, en de aardlek ACHTER de multiplus. De MP heeft een interne aardingrelais (itt de goedkopere alternatieven)
6mm2 is meer dan voldoende. 100V / 25A klopt zeker niet, je panelen doen zo'n 360W / 40V (maximaal). Dat is dus maximaal 9A. En bij de 2x170W nog minder (hogere spanning omdat de panelen in serie staan)
6mm2 is meer dan voldoende.
Tussen de beide MPPTs en de accu zou ik 10mm2 pakken, meer dan voldoende voor 20A, tenzij je langere lengtes hebt. Uiteraard wel voorzien van een zoekering
startaccu - laadbooster 16mm2 doen en met 60A bij de startaccu afzekeren, volgens de handleiding van Victron
Laadbooster en HH accu, ook 16mm2 en ook daar met 60A zekeren
Tussen de MP en de accu zou ik voor 35mm2 gaan. 25mm2 zou nog kunnen. Ik meen dat er ook 1.5m 35mm2 meegeleverd wordt met de Multiplus C 1600
Bij de walstroom zou ik een B10 automaat plaatsen, en de aardlek ACHTER de multiplus. De MP heeft een interne aardingrelais (itt de goedkopere alternatieven)
Fiat Ducato L2H2 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
-
- Berichten: 121
- Lid geworden op: do 17 nov 2022, 9:55
- Locatie: Noord-Brabant zonder vaste plek
Re: Review op mijn elektriciteits schema
Een hoop nuttige tips van allen, die ik allemaal ga meenemen. Wel de vraag wat een B10 automaat is? Als ik google dan lijkt het ook een aardlek te zijn...DJSmiley schreef: ↑wo 23 nov 2022, 19:40Kabel tussen panelen en MPPT hoeft zeker geen 20mm2. 20mm2 bestaat niet, en ook 16mm2 past niet in MC4 connectoren en de MPPT.
6mm2 is meer dan voldoende. 100V / 25A klopt zeker niet, je panelen doen zo'n 360W / 40V (maximaal). Dat is dus maximaal 9A. En bij de 2x170W nog minder (hogere spanning omdat de panelen in serie staan)
6mm2 is meer dan voldoende.
Tussen de beide MPPTs en de accu zou ik 10mm2 pakken, meer dan voldoende voor 20A, tenzij je langere lengtes hebt. Uiteraard wel voorzien van een zoekering
startaccu - laadbooster 16mm2 doen en met 60A bij de startaccu afzekeren, volgens de handleiding van Victron
Laadbooster en HH accu, ook 16mm2 en ook daar met 60A zekeren
Tussen de MP en de accu zou ik voor 35mm2 gaan. 25mm2 zou nog kunnen. Ik meen dat er ook 1.5m 35mm2 meegeleverd wordt met de Multiplus C 1600
Bij de walstroom zou ik een B10 automaat plaatsen, en de aardlek ACHTER de multiplus. De MP heeft een interne aardingrelais (itt de goedkopere alternatieven)
Wat ik ook lastig vind is dat ik nu niet weet waar op dit moment mijn aardlek zit. Volgens de handleiding van de Hobby zou er een aardlek inzetten en ook een tweetal zekeringen, maar geen idee waar ik die aardlek kan vinden. Ik zou idd ook verwachten dat die dicht bij mijn aansluitcontactdoos zit, maar daar vind ik niks. Iemand een slimme aanwzijzing?
Ik zal later vandaag een nieuwe versie uploaden van mijn stroomplan.
-
- Berichten: 121
- Lid geworden op: do 17 nov 2022, 9:55
- Locatie: Noord-Brabant zonder vaste plek
Re: Review op mijn elektriciteits schema
Zoals aangegeven is er een nnieuwe versie van mijn stroomplan: https://drive.google.com/file/d/1oJWk2a ... sp=sharing
Belangrijkste veranderingen:
- twee kleine panelen in serie en met eigen mppt-lader parallel aan het grote paneel
- bedrading en zekeringen aangepast aan de commentaren in dit forum
Ik heb geen aangepast dakplan getekend, mis een beetje fatsoenlijke tooling om een betere versie te maken, maar volgens mij staan de maten er duidelijk op.
Dus mochten jullie nog zin en tijd hebben, dan graag op- en aanmerkignen op deze versie
Groeten,
Leon
Belangrijkste veranderingen:
- twee kleine panelen in serie en met eigen mppt-lader parallel aan het grote paneel
- bedrading en zekeringen aangepast aan de commentaren in dit forum
Ik heb geen aangepast dakplan getekend, mis een beetje fatsoenlijke tooling om een betere versie te maken, maar volgens mij staan de maten er duidelijk op.
Dus mochten jullie nog zin en tijd hebben, dan graag op- en aanmerkignen op deze versie
Groeten,
Leon
-
- Berichten: 121
- Lid geworden op: do 17 nov 2022, 9:55
- Locatie: Noord-Brabant zonder vaste plek
Re: Review op mijn elektriciteits schema
Ik heb contact opgenomen met de verkoper. Is geen bedrijf, maar levert wel met garantie..... Mwahhhh, beetje tricky? Prijs is verder wel okay natuurlijk maar zit wel risico aanroekie schreef: ↑wo 23 nov 2022, 19:24deze multiplus kwam ik net tegen op MP heb je er al eentje Leon ? lijkt mij niet te duur.
https://www.marktplaats.nl/v/caravans-e ... 0amp-nieuw :