Beste camperaars,
Heb het volgende probleem
De combi boiler kachel truma geeft steeds het volgende probleem aan.
Dat de gasdruk regelaar defect is
Bij het aanzetten van de boiler/verwarming slaat de vlam aan en zo gauw de elektronische vonken ophouden . Slaat de boiler/verwarming op storing.
De storings code is gasregelaar defect
Maar het gekke is als ik drie gaspitten aanzet deze het allemaal doen
De koelkast werkt ook (heeft ook problemen gehad)
Maar nu werkt het de boiler / verwarming niet meer (had hier voor soms problemen)
Dan vraag je af als dit wel werkt met een defecte gasregelaar waarom dan niet de boiler/verwarming
Mvg Geluk
Gebruikersavatar
javanes
Berichten: 24457
Lid geworden op: wo 25 aug 2004, 19:11
Locatie: Zeeuwsch Vlaanderen

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door javanes »

De combiketel heeft veel meer gas nodig dan kookpitten en koelkast.
Gasdrukregelaar gewoon vervangen.
Groeten,
Jacques


Hymer B584 uit 1994(model '95) op een Fiat Ducato 230 met een 2.5TDI.
Afbeelding
Gebruikersavatar
Peter LMC
Berichten: 10157
Lid geworden op: wo 14 mei 2003, 20:51
Locatie: Parel van de kempen
Contacteer:

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door Peter LMC »

Wat gebeurt er als je de 3 gaspitten aan doet, en aan laten staan, dus laten branden.
En nu zet je ook truma kachel aan.
Blijven de gaspitten dan op volle kracht branden :?:
Geluk
Berichten: 286
Lid geworden op: zo 16 sep 2012, 18:38

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door Geluk »

Peter heb net jouw tip uitgeprobeerd.
De gaspitten blijven normaal branden na het even aanslaan van de kachel
Gebruikersavatar
Kroppie
Berichten: 51271
Lid geworden op: vr 27 aug 2004, 19:41
Locatie: beemster

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door Kroppie »

een gasdruk regelaar kan maar een beperkte hoeveelheid gas per minuut doorlaten, en een regelaar slijt ook en dan zal de maximum leverbare hoeveelheid gas per tijdseenheid ook afnemen, die dingen zijn goedkoop dus stomweg vernieuwen is het snelste, let bij aanschaf wel op de max leverbare hoeveelheid, ze zijn er in div klassen, dat je niet de kleinste neemt..

jos
jos

het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen, en heeft slechts 1 nadeel , er zit geen garantie op.

too old to worry about anything
Gebruikersavatar
't Busje
Berichten: 5765
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 20:46
Locatie: Velsen

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door 't Busje »

Wij hadden hetzelfde. De kookplaat brandde min of meer normaal, maar de Truma ging steeds in storing. Na vervanging van de drukregelaar deed de Truma het weer maar ook brandden de gaspitten beter dan daarvoor. Sindsdien hebben we een reserve drukregelaar mee.
Evert

Hobby Siesta A55 GS Sport, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014)
BOKKIE
Berichten: 670
Lid geworden op: zo 21 sep 2003, 11:02
Locatie: (FRL)
Contacteer:

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door BOKKIE »

Hoi,

Wij hadden ook een probleem met de gasdrukregelaar.
Na advies, ook elke 5 jaar vervangen deze na 10jaar gebruik toch maar vervangen.
Dat was dus inderdaad de oplossing.
Sindsdien hebben wij ook een reserve gasdrukregelaar bij ons.

Gelukkig bleef de kachel het wel doen, die was op dieselolie.

Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
Geluk
Berichten: 286
Lid geworden op: zo 16 sep 2012, 18:38

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door Geluk »

F8FD9D74-523A-4B50-B7C2-C6607CC313C2.jpeg
Dit is de situatie hoe een nieuwe regelaar plaatsen
F8FD9D74-523A-4B50-B7C2-C6607CC313C2.jpeg (117.58 KiB) 775 keer bekeken
Gebruikersavatar
't Busje
Berichten: 5765
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 20:46
Locatie: Velsen

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door 't Busje »

Op de plaats van de bestaande regelaar en hetzelfde type. Heb je zo'n mono- of duocontrol? Dan die vervangen.
Evert

Hobby Siesta A55 GS Sport, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014)
Geluk
Berichten: 286
Lid geworden op: zo 16 sep 2012, 18:38

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door Geluk »

Bedankt voor de tip
Het is iets ingewikkelder ben n.m in Marokko
Dit is de drukregelaar die ik geregeld heb in Marokko van 20 bar tot 60 bar.
Een zelfde regelaar is hier niet te koop
Of in Agadir Trigano die heeft zijn zaak gesloten
Want er komen nu geen campers meer.
Alles zit op slot hier
Bijlagen
D4B1F840-BAFF-45F0-856C-156EB18F74DC.jpeg
D4B1F840-BAFF-45F0-856C-156EB18F74DC.jpeg (154.38 KiB) 728 keer bekeken
371AC8FD-F129-4B2E-BA01-F5DA373A6958.jpeg
371AC8FD-F129-4B2E-BA01-F5DA373A6958.jpeg (199.68 KiB) 728 keer bekeken
E42D570F-7D67-479E-8135-C6DA20E736A2.jpeg
E42D570F-7D67-479E-8135-C6DA20E736A2.jpeg (118.79 KiB) 728 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Geluk op zo 22 mar 2020, 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
Berichten: 15522
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 21:07

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door myway »

Helaas is de bovenkant van de regelaar niet zichtbaar op deze foto
Afbeelding
Geluk
Berichten: 286
Lid geworden op: zo 16 sep 2012, 18:38

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door Geluk »

Hierbij het boven gedeeltelijk
Bijlagen
3AB86E1C-C905-469A-A446-DD96D0B9A21B.jpeg
3AB86E1C-C905-469A-A446-DD96D0B9A21B.jpeg (156.52 KiB) 668 keer bekeken
5DEAA20B-823A-41AA-94CC-AF869BA1280F.jpeg
5DEAA20B-823A-41AA-94CC-AF869BA1280F.jpeg (128.09 KiB) 668 keer bekeken
61890F25-4E55-4F83-A1EE-62C7CDB0BF38.jpeg
61890F25-4E55-4F83-A1EE-62C7CDB0BF38.jpeg (136.23 KiB) 668 keer bekeken
Gebruikersavatar
't Busje
Berichten: 5765
Lid geworden op: wo 31 mei 2006, 20:46
Locatie: Velsen

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door 't Busje »

De drukregelaar die je gekocht hebt, moet tussen één gasfles en de lage-druk gasleiding komen. Je moet die DuoControl dus buiten bedrijf stellen. Als ik het zo zie is het grootste probleem om de slang tussen de drukregelaar en de lage-druk gasleiding aan te sluiten. De drukregelaar moet op 30 mBar ingesteld worden.
Evert

Hobby Siesta A55 GS Sport, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014)
Geluk
Berichten: 286
Lid geworden op: zo 16 sep 2012, 18:38

Re: Combi Boiler/verwarming gaat steeds op storing



Bericht door Geluk »

Ben er op uit geweest heb wel iets gevonden maar dat past niet, het is een schroefdraad voor een gasfles
De sleutel maat is 19 van de camper gasleiding
Maar voor ik de gasleiding los haal heb je een goede maat moer nodig, of een schroefdraad
Bijlagen
2D8E058D-9605-46BA-B89B-4ACF238D5705.jpeg
2D8E058D-9605-46BA-B89B-4ACF238D5705.jpeg (75.8 KiB) 645 keer bekeken