Mijn achtergrond qua opleiding en arbeidsverleden ligt bij de koopvaardij (vetput), de koudetechniek en beetje luchtbehandeling (HVAC).
Schapenwol als isolatiemateriaal ben ik in meer dan 40 jaar in die wereld nooit tegen gekomen, wil niet zeggen dat het er niet is/was.
Heb wel oude installaties gezien met kurk. Later natuurlijk polystyreen (piepschuim) en dan PIR, PUR, foamglas en.. armaflex.
Armaflex wordt vanaf midden jaren 50 veel toegepast in commerciële en (kleinere) industriële koelinstallaties, en in de HVAC.
Het goed aanbrengen van armaflex, zeker op koud leidingwerk, vereist vakmanschap, moet je voor opgeleid zijn.
Het is echt een kunst!
Ik ben ook maar amateur en beperk me daarom zoveel mogelijk tot platte vlakken waar ik goed bij kan.
Anders krijg je holtes en spleten, ergo ellende.
Isoleren in mijn Expert had primair tot doel het waar mogelijk voorkomen van condensatie op de carrosserie.
Zeg maar de bus heel houden.
De kou buiten houden voor comfort is meegenomen, maar is secundair.
Tja, noem me maar door mijn verleden besmet, maar armaflex was het eerste wat in me opkwam.
Het interieur van zo'n kleine bus is met zijn ramen, deuren, kokers, motorcompartiment en hefdak gewoon een onding om thermisch goed te isoleren.
Schapenwol is mooi spul voor in holtes, je krijgt het er makkelijk in en uit.
Het zal iets bijdragen aan thermische isolatie, maar over vocht tegenhouden maak ik me als gezegd geen illusies.
Goed open houden die holtes. En ventileren, veel ventileren (dan is hefdak wel fijn). Precies wat @mickelmoen zegt.
En af en toe flink droogstoken, de chinees naar max.
Over dat open houden: mooi in dat leuke filmpje over Alowieke en haar pipowagen.
Eentje waar ik nog over puzzel: stukkies Autotrace (zelfregelend verwarmingslint) onderin de lastigste holtes leggen (het is wel 230, hè..).
Mijn bus is nog niet klaar qua isolatie, de kou die "afstraalt" van de reststukjes on-geïsoleerde oppervlakken van stijlen is hinderlijker dan ik dacht.
Menigeen, ikzelf incluis, is gecharmeerd van het "natuurlijke" karakter van schapenwol.
Echter, volgens een club als Milieucentraal hoeft "natuurlijk" niet per se duurzaam te zijn, ze noemen wol zelfs een afrader:
https://www.milieucentraal.nl/energie-b ... ergeleken/
Beetje jammer.
@your1:
Ik heb dat filmpje geprobeerd te volgen.
Hij zegt veel zinnige dingen (behalve dan dat armaflex gezondheidsrisico's zou opleveren, bullshit).
Maar ik meen te begrijpen dat hij uiteindelijk helemaal geen dampscherm heeft aangebracht over zijn steenwol/piepschuim combi isolatie, en de eventuele condensatie voor lief neemt. Klopt?