Man, het is met jou niet eenvoudig hoor.
Als je goed advies wilt is het van belang de juiste informatie te verstrekken.
Ik veronderstel dat jij een camper hebt en niet een caravan of een camper uit de middeleeuwen
Dat jij de pomp met een voetschakelaar moet inschakelen verklaart veel behalve waarom je nu kranen met schakelaars monteert of wellicht gebruik je dat door elkaar?
Waarvoor is die voetschakelaar? Zijn de andere kranen met schakelaars?
Ik neem aan dat je niet doucht met 1 poot op die paddenstoel?
Welnu, we komen steeds verder. Je hebt mazzel dat het hier ongezellig weer is anders had ik iets anders te doen.
Alle kranen dicht behalve het ding dat bediend wordt door die paddenstoel die zet je in het midden open( lauw water), zet je voet op die paddenstoel tot alle lucht verdwenen is. Dan eerst de kraan dicht en dan pas de pomp uit, de boiler is dan vol.
Zodra je nu die kraan opent zonder de pomp te starten loopt het water in het systeem terug in de tank, immers de open kraan laat lucht toe( beluchten).
Dus eerst de pomp starten en dan pas de kraan open.
Al dit gedoe kan je omzeilen door het plaatsen van een terugslagklep in de pers van de pomp, een werkje van niks!