Ervanuitgaand dat dat ding correct is aangesloten dan zal ie dus op de walstroom niets verbruiken vanuit de accu.
De vraag is: ziet ie direct op de walstroom, of loopt ie via de omvormer? Normaliter zou een omvormer mits walstroom gewoon uit staan en alleen als doorgeefluik fungeren.
Op die Ective kun je eea instellen. Ik zie 3 standen, waarvan er 2 voor jouw nuttig zijn
- UPS mode
- UIT
Bron: https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... XtXz1S.pdfim UPS-Mode (Unterbrechungsfreie Stromversorgung):
- Solarstrom wird vorrangig zum Laden der Batterien verwendet.
- Landstrom wird vorrangig zum versorgen der 230 V-Verbraucher verwendet.
- Wird Solarstrom getrennt oder es wird dunkel, wird nach ca. 30 Sekunden von Solarauf AC-Ladung via Landstrom umgeschaltet.
Gerät ausgeschaltet:
- Gleichzeitiges Laden mit Solar- und Landstrom möglich
(wie Szenario 5, siehe Abschnitt „UPS Mode“)
- Landstrom kann zum Versorgen der 230 V-Verbraucher verwendet werden
In geval van UPS zal ie dus de accu opladen, mogelijk gaat dan de fan aan
In geval van UIT zal ie doorgeefluik zijn (de koelkast zal dan op 230V werken, ervanuitgaand dat dat een voorrangsschakeling is) en de accu zal iets leeg raken (lampen en andere verbruikers) maar de omvormer zal verder stil zijn.
Nu heb ik geen idee hoe oud je HH accu is en welke capaciteit ie heeft, maar bij een oude HH accu (of een heel kleintje icm relatief aardig veel 12V verbruik) kan ik me goed voorstellen dat ie in de UPS setting regelmatig aanslaat als de accu dus vrij vlot leger is (en hij dus het laden triggert)